가로 20m, 세로 12m, 높이 5m의 실용적을 갖는 실내공간이 있다… | [7급 군무원 공기조화] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 군무원 공기조화] 23년 1회차
가로 20m, 세로 12m, 높이 5m의 실용적을 갖는 실내공간이 있다. 아래의 용적기준표를 이용할 경우 전체 필요환기량은 얼마인가?
| 실용적 (m3) | 500 미만 | 500∼1000 | 1000∼1500 | 1500∼2000 | 2000∼2500 |
| 환기횟수 n (회/h) | 0.7 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.42 |
1
560m3/h
2
630m3/h
3
660m3/h
4
730m3/h
해설
전체 필요환기량은 이다.
실용적은 이므로 표의 1000~1500 구간에서 환기횟수 0.55회/h를 적용한다.
환기량은 환기횟수와 실용적의 곱이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요