겨울철 온수 난방기를 이용하여 실내를 난방하고자 한다. 방열기당 방열량… | [7급 군무원 공기조화] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 군무원 공기조화] 23년 1회차
겨울철 온수 난방기를 이용하여 실내를 난방하고자 한다. 방열기당 방열량은 500W/m2이며, 실내 난방에 소요되는 총 방열량은 5000W/m2이다. 난방기의 안전율은 1.1, 방열계수는 8일 때, 필요한 방열면적은 몇 m2인가?
1
50.5m2
2
55.5m2
3
80.8m2
4
88.0m2
해설
주어진 조건을 모두 반영한 필요 방열면적은 88.0m²이다.
기본 면적은 총 방열량을 방열기 단위면적당 방열량으로 나눈 이다.
여기에 안전율 1.1과 방열계수 8을 곱한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요