아래 그림과 같이 펌프가 설치되어 있는 경우 펌프의 흡상 가능한 실양정… | [7급 군무원 공기조화] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 군무원 공기조화] 23년 1회차
아래 그림과 같이 펌프가 설치되어 있는 경우 펌프의 흡상 가능한 실양정인 유효흡입수두(NPSHav)로 가장 적절한 것은?[조건]
- 수면 위에 작용하는 대기압력 수두: 10.33m
- 물의 포화 증기압력 수두: 2.33m
- 흡입배관의 손실 수두: 0.44m
- 기타 저항은 무시한다.
1
3.56m
2
5.89m
3
7.56m
4
12.22m
해설
유효흡입수두는 3.56m이다.
흡입 수면이 펌프보다 낮으므로 로 구한다.
그림에서 수면부터 펌프까지의 흡입 실양정은 4m이다.
대기압 수두에서 증기압·흡입높이·손실수두를 모두 뺀다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요