증기보일러에 t_w℃의 환수가 유입되어 t_s℃의 증기 G_s kg/h… | [7급 군무원 공기조화] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 군무원 공기조화] 23년 1회차
증기보일러에 twt_w℃의 환수가 유입되어 tst_s℃의 증기 GsG_s kg/h를 배출할 때 상당방열면적 EDREDR(m2)을 구하는 식으로 가장 적절한 것은? (단, 발생 증기의 엔탈피는 hsh_s kJ/kg이고 보일러로 환수되는 물의 비열은 4.19 kJ/kg·℃이다.)
1
EDR=Gs(hs−4.19⋅tw)0.523EDR = \dfrac{G_s(h_s - 4.19 \cdot t_w)}{0.523}
2
EDR=Gs(hs−4.19⋅tw)3600×0.523EDR = \dfrac{G_s(h_s - 4.19 \cdot t_w)}{3600 \times 0.523}
3
EDR=Gs(hs−4.19⋅tw)0.756EDR = \dfrac{G_s(h_s - 4.19 \cdot t_w)}{0.756}
4
EDR=Gs(hs−4.19⋅tw)3600×0.756EDR = \dfrac{G_s(h_s - 4.19 \cdot t_w)}{3600 \times 0.756}
해설

상당방열면적은 보일러의 증기 발생열량을 증기난방 표준방열량 0.756kW/m20.756kW/m^{2}로 나누어 구한다.

발생열량은 q=Gs(hs−4.19 tw)3600 kWq = \dfrac{G_s(h_s - 4.19\,t_w)}{3600}\ \mathrm{kW}이다.
따라서 EDR=Gs(hs−4.19 tw)3600×0.756EDR = \dfrac{G_s(h_s - 4.19\,t_w)}{3600 \times 0.756}이며, 3600으로 나누어 시간당 열량을 kW로 바꾼다.

  • 0.523만으로 나눈 식은 온수난방 방열량을 썼고 시간 단위 환산도 빠졌다.
  • 3600과 0.523을 함께 쓴 식은 온수난방 기준이어서 증기보일러에 맞지 않는다.
  • 0.756만으로 나눈 식은 시간 단위 환산이 빠졌다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 군무원 공기조화] 23년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 군무원 공기조화 기출문제 암기장 전체 보기