덕트 설계와 관련된 다음 사항 중 옳지 않은 것은? | [7급 군무원 공기조화] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 군무원 공기조화] 23년 1회차
덕트 설계와 관련된 다음 사항 중 옳지 않은 것은?
1
장방형 덕트의 종횡비(aspect ratio)는 가능한 한 6:1 이상으로 해야 한다.
2
덕트의 분기점에는 댐퍼(damper)를 설치하여 압력평형을 유지시킨다.
3
풍속이 15m/s 이하, 정압 50mmAq 미만인 것을 저속덕트라 한다.
4
덕트를 확대·축소하고자 할 때, 경사도는 확대부에서 15° 이하, 축소부에서 30° 이하가 되도록 한다.
해설

장방형 덕트의 종횡비는 가능한 한 작게 해야 하므로, 6:1 이상으로 한다는 설명이 틀렸다.

종횡비가 커지면 같은 풍량에서 마찰저항과 덕트 재료가 늘어난다.

  • 분기점에는 댐퍼를 두어 각 계통의 압력과 풍량 균형을 맞춘다.
  • 풍속 15m/s 이하, 정압 50mmAq 미만은 저속덕트의 구분 기준이다.
  • 덕트의 경사도는 확대부 15° 이하, 축소부 30° 이하로 완만하게 하여 압력손실을 줄인다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 군무원 공기조화] 23년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 군무원 공기조화 기출문제 암기장 전체 보기