공기조화 방식에서 변풍량방식에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은? | [7급 군무원 공기조화] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 군무원 공기조화] 24년 1회차
공기조화 방식에서 변풍량방식에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?
1
공기조화 공간의 열부하 증감에 따라 급기량을 자동적으로 조절하여 온습도를 유지하는 방식으로 단일덕트 변풍량방식과 2중덕트 변풍량방식이 있다.
2
바이패스형은 송풍공기 중 취출구를 통해 실내에 취출되고 남은 공기를 천장 내를 통하여 환기덕트로 되돌려 보낸다.
3
슬롯형은 부하의 감소에 따라 교축 기구로 풍량을 조절하며, 장점은 덕트의 정압 변화에 대응할 수 있는 정압 제어가 필요 없고, 단점은 정풍량 장치의 설치에 따른 덕트의 설계 및 시공이 어렵다.
4
유인형은 공조기에서 오는 1차 공기의 분출에 의해 실내공기인 2차 공기를 유인하여 취출하며, 장점은 다른 방식에 비하여 덕트 치수가 작아지고 난방 시에는 실내 발생열을 열원으로 이용할 수 있으며, 단점은 고압의 송풍기가 필요하고 적용 범위가 제한적이며 실내의 오염물 제거 성능이 낮다.
해설
교축 방식의 슬롯형은 덕트 정압 변화에 대응하는 제어를 해야 하므로 정압 제어가 불필요하다는 설명은 틀렸다.
부하가 줄어 여러 유닛이 풍량을 조이면 덕트 내 정압이 상승한다. 따라서 송풍기 회전수나 베인 등으로 정압을 제어해야 한다.
- 변풍량 개요: 부하에 따라 급기량을 조절하며 단일덕트형과 2중덕트형이 있다.
- 바이패스형: 실내에 보내고 남은 공기를 천장 속을 거쳐 환기덕트로 돌려보낸다.
- 유인형: 1차 공기로 2차 공기를 유인해 덕트가 작아지지만 고압 송풍기가 필요하다.