체적 240 m3인 공간에 24명의 사람이 있다. 실내 농도를 900 … | [7급 군무원 공기조화] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 군무원 공기조화] 24년 1회차
체적 240 m3인 공간에 24명의 사람이 있다. 실내 농도를 900 ppm으로 유지하기 위하여 필요한 시간당 외기도입량으로 적절한 것은 몇 ACH(환기횟수, 회/h)인가? (단, 사람 1인당 CO2발생량은 0.012 m3/h, 외기 CO2농도는 500 ppm으로 가정한다.)
1
3.0
2
2.0
3
1.5
4
1.0
해설

필요한 환기횟수는 3.0 ACH이다.

필요 외기량은 CO2\mathrm{CO_2} 발생량을 실내외 농도차로 나눈 값이다.

Q=24×0.012(900−500)×10−6=720 m3/hQ = \dfrac{24 \times 0.012}{(900 - 500) \times 10^{-6}} = 720\,\mathrm{m^3/h}

이를 실의 체적으로 나눈다.

n=QV=720240=3.0 h−1n = \dfrac{Q}{V} = \dfrac{720}{240} = 3.0\,\mathrm{h^{-1}}

ppm은 백만분율로 환산해 대입한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 군무원 공기조화] 24년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 군무원 공기조화 기출문제 암기장 전체 보기