다음 온수난방계통에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은? | [7급 군무원 공기조화] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 군무원 공기조화] 24년 1회차
다음 온수난방계통에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?
문제 이미지
1
직접환수식방식(direct return)으로 구성되어 공급유량이 불균등할 수 있다.
2
균등한 유량분배를 위해 정유량밸브(balancing valve)를 설치할 필요가 있다.
3
배관계 온수의 체적변화를 흡수하기 위하여 개방형 팽창탱크가 설치되어 있다.
4
팽창탱크와 연결된 팽창관에는 압력유지를 위한 조절밸브를 설치하여야 한다.
해설

팽창관에는 밸브를 설치해서는 안 된다.

팽창관은 온수의 팽창분을 팽창탱크로 항상 자유롭게 보내는 안전 통로이다. 밸브가 닫히면 계통 압력이 급상승해 보일러나 배관이 파손될 수 있다.

  • 직접환수식: 주어진 계통은 보일러에 가까운 방열기일수록 순환 경로가 짧아 유량이 불균등해질 수 있다.
  • 정유량밸브: 직접환수식의 유량 불균형을 바로잡는 데 필요하다.
  • 개방형 팽창탱크: 대기에 열린 탱크가 높은 곳에서 온수의 체적변화를 흡수한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 군무원 공기조화] 24년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 군무원 공기조화 기출문제 암기장 전체 보기