외기를 도입하지 않고 실내 공기가 재순환되는 경우 실내분진농도를 0.15 ㎎/㎥로 유지하기 위한 필터의 효율(%)로 적절한 것은? (단, 송풍량과 환기량 Qs = Qr = 10,000 ㎥/h, 실내 분진발생량 M = 900 ㎎/h)
문제 이미지
1
45%
2
50%
3
55%
4
60%
해설

필요한 필터 효율은 60%이다.

주어진 계통은 외기 없이 전량 재순환하므로, 정상상태에서는 실내 발진량과 필터 제거량이 같다.

M=Q C ηM = Q\,C\,\eta

η=MQ C=90010000×0.15=0.6\eta = \dfrac{M}{Q\,C} = \dfrac{900}{10000 \times 0.15} = 0.6

필터로 들어가는 분진량 1,500 mg/h 가운데 900 mg/h를 걸러야 한다는 뜻이다.