외기를 도입하지 않고 실내 공기가 재순환되는 경우 실내분진농도를 0.1… | [7급 군무원 공기조화] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 군무원 공기조화] 24년 1회차
외기를 도입하지 않고 실내 공기가 재순환되는 경우 실내분진농도를 0.15 ㎎/㎥로 유지하기 위한 필터의 효율(%)로 적절한 것은? (단, 송풍량과 환기량 Qs = Qr = 10,000 ㎥/h, 실내 분진발생량 M = 900 ㎎/h)
1
45%
2
50%
3
55%
4
60%
해설
필요한 필터 효율은 60%이다.
주어진 계통은 외기 없이 전량 재순환하므로, 정상상태에서는 실내 발진량과 필터 제거량이 같다.
필터로 들어가는 분진량 1,500 mg/h 가운데 900 mg/h를 걸러야 한다는 뜻이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요