다음 조건을 만족하는 공조 방식으로 가장 적절한 것은?·부하 변동이 적… | [7급 군무원 공기조화] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 군무원 공기조화] 24년 1회차
다음 조건을 만족하는 공조 방식으로 가장 적절한 것은?
·부하 변동이 적은 공간
·외기의 도입이 용이하며 중간기 외기냉방 가능
·부하 변동에 따라 급기의 온도 및 습도 제어
·설비비가 적게 듦
1
단일덕트 재열
2
이중 덕트
3
정풍량
4
변풍량
해설

제시된 조건에 맞는 것은 정풍량 방식이다.

정풍량 방식은 송풍량을 일정하게 두고 급기의 온도·습도를 바꿔 부하에 대응한다. 구성이 단순해 설비비가 적고 외기 도입과 중간기 외기냉방이 쉬워, 부하 변동이 적은 공간에 알맞다.

  • 단일덕트 재열: 말단 재열기가 필요해 설비비가 늘어난다.
  • 이중 덕트: 냉풍·온풍 덕트와 혼합상자가 필요해 설비비가 많이 든다.
  • 변풍량: 급기 온도보다 풍량을 바꿔 부하에 대응한다.