실내 수증기량은 일정하다고 가정할 때 외기와 접한 벽체의 실내 측 표면… | [7급 군무원 공기조화] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 군무원 공기조화] 24년 1회차
실내 수증기량은 일정하다고 가정할 때 외기와 접한 벽체의 실내 측 표면 결로 저감 방법으로 가장 적절하지 않은 것은?
1
벽의 단열을 강화한다.
2
실내 공기의 온도를 낮춘다.
3
방습층을 벽체의 실내 측에 가깝게 설치한다.
4
건조한 외기를 실내에 도입하는 환기를 실시한다.
해설

실내 공기 온도를 낮추는 것은 결로 저감 방법으로 적절하지 않다.

표면 결로는 벽체 실내 측 표면온도가 실내 공기의 노점온도 이하일 때 생긴다. 수증기량이 일정하면 노점온도는 그대로인데, 실온을 낮추면 표면온도도 함께 내려가 결로가 심해진다.

  • 단열 강화: 실내 측 표면온도가 올라가 결로가 줄어든다.
  • 실내 측에 가까운 방습층: 습기가 벽체 속으로 침투하는 것을 막는 결로 대책이다.
  • 건조한 외기 환기: 실내 수증기를 배출해 노점온도를 낮춘다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 군무원 공기조화] 24년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 군무원 공기조화 기출문제 암기장 전체 보기