냉온수 코일의 설계기준으로 가장 적절하지 않은 것은?
1
공기와 물의 열교환 방향을 대향류로 하여 대수평균온도차가 작아지도록 설계한다.
2
냉수코일의 경우 속도가 2.5 m/s 이상이면 엘리미네이터를 설치한다.
3
일반적으로 냉수 입구와 출구의 온도차는 5 ℃로 한다.
4
냉온수 겸용으로 사용 시 냉온수 코일의 선정은 냉수코일을 기준으로 한다.
해설

대향류는 대수평균온도차를 크게 하려고 채택하므로, 작아지도록 설계한다는 설명이 적절하지 않다.

대수평균온도차가 클수록 같은 열량을 처리하는 데 필요한 전열면적이 작아진다.

  • 엘리미네이터: 냉수코일의 통과풍속이 2.5 m/s 이상이면 물방울 비산을 막기 위해 설치한다.
  • 냉수 온도차: 입구와 출구의 차는 일반적으로 5 ℃로 한다.
  • 겸용 코일: 전열면적이 더 많이 필요한 냉수코일을 기준으로 선정한다.