난방부하가 7,200 kcal/h인 방에 온수난방을 하고자 한다. 이때… | [7급 군무원 공기조화] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 군무원 공기조화] 25년 1회차
난방부하가 7,200 kcal/h인 방에 온수난방을 하고자 한다. 이때 방열기의 상당방열면적은?
1
18.2 m2
2
16.0 m2
3
12.0 m2
4
10.2 m2
해설

상당방열면적은 16.0 m²이다.

온수난방의 표준방열량은 450 kcal/m2kcal/m^{2}·h이다.

EDR=7200450=16.0 m2EDR=\dfrac{7200}{450}=16.0\ \mathrm{m^2}

증기난방이라면 표준방열량 650 kcal/m2kcal/m^{2}·h를 적용하므로 구분해서 외운다.