냉·난방 부하와 기기 용량과의 관계에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은… | [7급 군무원 공기조화] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 군무원 공기조화] 25년 1회차
냉·난방 부하와 기기 용량과의 관계에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?
1
냉각코일 용량 = 실내취득열량 + 외기부하 + 배관손실부하 + 가습부하
2
보일러 상용출력 = 난방부하 + 배관손실부하 + 급탕부하 + 가습부하
3
송풍량 = 실내취득열량 + 기기로부터의 취득열량
4
냉동기 용량 = 냉각코일용량 + 냉수펌프 및 배관부하
해설

냉각코일 용량을 배관손실부하와 가습부하까지 더해 나타낸 식이 적절하지 않다.

냉각코일 용량은 실내취득열량, 기기(송풍기·덕트) 취득열량, 재열부하, 외기부하를 합해 구한다.

  • 보일러 상용출력: 난방·급탕·가습에 필요한 열에 배관손실을 더한 것으로 예열부하는 제외한다.
  • 송풍량: 실내취득열량과 기기로부터의 취득열량을 기준으로 정한다.
  • 냉동기 용량: 냉각코일 용량에 냉수펌프와 배관에서 얻는 열을 더한다.