건구온도 30 ℃, 절대습도 0.0134 kg/kg인 공기 4,000 … | [7급 군무원 공기조화] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 군무원 공기조화] 25년 1회차
건구온도 30 ℃, 절대습도 0.0134 kg/kg인 공기 4,000 m3/h를 표면온도가 10 ℃인 냉각코일로 냉각·감습할 경우 응축수 분량(kg/h)으로 가장 가까운 값은? (단, 공기의 정압비열 1.01 kJ/kg·K, 습공기의 비중량은 1.2 kg/m3, 10 ℃ 포화습공기의 절대습도는 0.0076 kg/kg, 냉각코일의 바이패스 팩터(BF)는 0.1로 한다.)
1
25.3
2
31.3
3
35.3
4
41.3
해설

응축수량은 약 25.1 kg/h로 계산되므로 가장 가까운 값은 25.3 kg/h이다.

공기의 질량유량은 G=4000×1.2=4800 kg/hG=4000\times 1.2=4800\ \mathrm{kg/h}이다.

코일 출구 절대습도는 x2=0.0076+0.1×(0.0134−0.0076)=0.00818 kg/kgx_2=0.0076+0.1\times(0.0134-0.0076)=0.00818\ \mathrm{kg/kg}이다.

L=G(x1−x2)=4800×(0.0134−0.00818)≈25.1 kg/hL=G(x_1-x_2)=4800\times(0.0134-0.00818)\approx 25.1\ \mathrm{kg/h}

바이패스 팩터만큼의 공기는 처리되지 않으므로 (1 − BF)를 반영해야 한다.