건구온도 30 ℃, 절대습도 0.0134 kg/kg인 공기 4,000 … | [7급 군무원 공기조화] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 군무원 공기조화] 25년 1회차
건구온도 30 ℃, 절대습도 0.0134 kg/kg인 공기 4,000 m3/h를 표면온도가 10 ℃인 냉각코일로 냉각·감습할 경우 응축수 분량(kg/h)으로 가장 가까운 값은? (단, 공기의 정압비열 1.01 kJ/kg·K, 습공기의 비중량은 1.2 kg/m3, 10 ℃ 포화습공기의 절대습도는 0.0076 kg/kg, 냉각코일의 바이패스 팩터(BF)는 0.1로 한다.)
1
25.3
2
31.3
3
35.3
4
41.3
해설
응축수량은 약 25.1 kg/h로 계산되므로 가장 가까운 값은 25.3 kg/h이다.
공기의 질량유량은 이다.
코일 출구 절대습도는 이다.
바이패스 팩터만큼의 공기는 처리되지 않으므로 (1 − BF)를 반영해야 한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요