다음 설명의 패키지형 공기조화기의 안전장치로 가장 적절한 것은?겨울철에… | [7급 군무원 공기조화] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 군무원 공기조화] 26년 1회차
다음 설명의 패키지형 공기조화기의 안전장치로 가장 적절한 것은?
겨울철에 급기 팬이 정지할 때, 전기 히터나 가습장치의 전원도 차단해 공조기를 작동하지 않도록 하는 장치
1
급유 차단 회로
2
가습 차단 회로
3
온도 검출 회로
4
인터로크(Interlock) 회로
해설

설명하는 안전장치는 인터로크 회로이다.

인터로크는 한 기기가 정지해 있으면 연관 기기도 작동하지 못하게 묶는 회로로, 송풍 없이 히터가 켜져 과열되거나 가습수가 고이는 것을 막는다.

  • 급유 차단 회로: 급유를 끊는 회로일 뿐 팬 정지에 맞춰 히터·가습장치를 함께 차단하는 연동 기능이 아니다.
  • 가습 차단 회로: 가습만 끊는 기능이어서 전기 히터까지 연동 차단하는 설명에 못 미친다.
  • 온도 검출 회로: 온도를 감지하는 기능일 뿐 팬 운전 여부와 연동하지 않는다.