단일덕트 정풍량 방식 공기조화기의 자동제어에서 냉온수 양을 결정하는 온도센서의 설치 장소로 가장 적절한 것은?
1
실내
2
실외
3
급기덕트
4
환기덕트
해설

냉온수 양을 결정하는 온도센서는 급기덕트에 둔다.

정풍량 방식은 풍량이 일정하므로 부하 변동에 급기 온도를 바꿔 대응하고, 냉온수 밸브가 직접 바꾸는 값이 코일 출구의 급기 온도이므로 급기덕트 센서로 밸브를 제어한다.

실내나 환기 온도는 급기 온도 설정값을 보정하는 데 쓰인다.

  • 실내: 실내 온도는 급기 온도 설정값을 재설정하는 상위 신호로 쓰이며, 밸브를 직접 제어하면 응답 지연이 크다.
  • 실외: 외기 온도는 외기 보상이나 외기 냉방 판단에 쓰인다.
  • 환기덕트: 실내 대표 온도를 검출해 설정값 보정이나 혼합 댐퍼 제어에 쓰인다.