내진설계의 특별지진하중에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? | [5급 군무원 건축구조학] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[5급 군무원 건축구조학] 24년 1회차
내진설계의 특별지진하중에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
1
필로티 등과 같이 전체 구조물의 불안정성으로 붕괴를 일으키거나 지진하중의 흐름을 급격히 변화시키는 주요부재에 특별지진하중을 적용한다.
2
특별지진하중을 계산할 때는 기준에서 규정하는 시스템초과강도계수()를 일반 지진하중()에 곱한 항()을 포함하여 계산한다.
3
특별지진하중을 계산할 때 는 지진력저항시스템에서 다른 부재의 내력에 의해 전달될 수 있는 최대하중을 초과할 필요는 없다.4
특별지진하중을 계산할 때는 기준에서 정의한 단주기설계스펙트럼가속도()를 활하중()에 곱한 항()을 포함하여 계산한다.
해설
특별지진하중의 항 구성이 틀려서 옳지 않다.
특별지진하중에는 단주기설계스펙트럼가속도를 고정하중에 곱한 항(0.2를 곱한 형태)이 들어가고 활하중에는 곱하지 않는다.
- 필로티 등 붕괴를 일으키거나 하중 흐름을 급변시키는 주요부재에 적용한다는 서술은 옳다.
- 시스템초과강도계수를 일반 지진하중에 곱한 항을 포함한다는 서술은 옳다.
- 초과강도항은 다른 부재가 전달할 수 있는 최대하중을 넘을 필요가 없다는 서술은 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요