건축물의 피난 및 방화를 위한 계획요소로 가장 적절하지 않은 것은? | [5급 군무원 건축계획학] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[5급 군무원 건축계획학] 24년 1회차
건축물의 피난 및 방화를 위한 계획요소로 가장 적절하지 않은 것은?
1
건축물의 출입문에 설치하는 회전문은 문틀과 5cm 이상, 바닥과 3cm 이상 간격을 확보한다.
2
피난안전구역 위층의 재실자가 200명인 경우 피난안전구역의 면적을 28m²로 계획한다.
3
바닥면적이 300m²인 공연장의 개별 관람실의 각 출구의 유효너비를 1.5m로 계획한다.
4
높이가 3m를 넘는 계단에는 높이 3m 이내마다 유효너비 120cm 이상의 계단참을 설치한다.
해설
회전문은 문틀과는 5cm 이상, 바닥과는 3cm 이하의 간격을 두어야 하므로 바닥과 3cm 이상이라는 계획은 적절하지 않다.
바닥 틈이 넓으면 발 등이 끼일 수 있어 상한을 둔다.
- 피난안전구역 면적은 위층 재실자 수 × 0.5 × 0.28m²로 산정하므로 200명이면 28m²가 된다.
- 바닥면적 300m² 이상인 공연장 개별 관람실의 각 출구는 유효너비 1.5m 이상이면 된다.
- 높이 3m를 넘는 계단에는 높이 3m 이내마다 유효너비 120cm 이상의 계단참을 설치한다.