다음 중 프리캐스트 콘크리트 커튼월의 성능시험에 있어 시험소 실물모형 … | [7급 군무원 건축시공학] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 군무원 건축시공학] 22년 1회차
다음 중 프리캐스트 콘크리트 커튼월의 성능시험에 있어 시험소 실물모형 실험 (mock-up test) 중 ‘공사 시방에 정한 바가 없을 때에는 설계풍압력 중 정압(正壓)의 20% 압력 또는 299Pa 중 큰 값의 압력으로 수행하며 최대 720Pa를 넘지 않도록 하고, 3.4ℓ/min·m²의 유량을 15분 동안 살수(water spray)하여 실시하며, 시험 장치에 설치된 시료의 바깥에서 누수상태를 관찰하여 누수가 발생하지 않거나 통제가 불가능한 유입수가 없어야’하는 것을 확인해야 하는 시험종목으로 가장 적절한 것은?
1
예비시험
2
기밀시험
3
정압수밀시험
4
동압수밀시험
해설
설계풍압 정압의 일부를 가한 상태에서 정해진 유량을 살수해 누수를 보는 시험은 정압수밀시험이다.
가해지는 압력이 일정하게 유지되는 정압이고 물을 뿌려 누수를 관찰한다는 두 조건이 판별 기준이다.
- 예비시험은 본시험 전에 시료와 시험장치의 상태를 미리 점검하는 시험이다.
- 기밀시험은 압력차를 주어 공기가 새는 양을 측정하는 시험이다.
- 동압수밀시험은 송풍장치 등으로 변동하는 바람을 일으키며 살수해 누수를 확인하는 시험이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요