철근공사에 관한 설명으로 가장 옳은 것은? | [7급 군무원 건축시공학] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 군무원 건축시공학] 24년 1회차
철근공사에 관한 설명으로 가장 옳은 것은?
1
일반적인 건축물의 철근조립 순서는 ‘기초철근 → 기둥철근 → 보철근 → 슬래브철근 → 벽철근 → 계단철근’ 순으로 조립한다.
2
철근 주근의 순간격은 배근된 철근의 표면과 표면의 최단 거리를 말한다. 철근의 순간격은 철근 공칭지름의 2배 이상, 2.0 cm 이상, 콘크리트에 사용되는 굵은 골재 최대치수의 1.5배 이상이 되어야 한다.
3
연속보 철근의 정착위치는 상부근은 기둥을 통과하도록 배근하고 하부근은 기둥에 정착시키며 외곽 기둥에서 상부근은 모두 기둥에 정착시킨다.
4
바닥판의 4변이 고정일 때의 바닥판 철근은 바닥판의 긴 변 간격(span)의 1/4 위치(반곡점)에서 4방 구부림으로 한다.
해설
연속보는 상부근을 기둥을 관통시키고 하부근은 기둥에 정착하며, 외곽 기둥에서는 상부근을 기둥에 정착하므로 이 설명이 옳다.
연속보 상부는 기둥 위에서 부모멘트가 크게 생기므로 상부근이 끊기지 않고 이어져야 한다.
- 철근 조립은 기초 → 기둥 → 벽 → 보 → 슬래브 → 계단 순이므로, 벽철근을 보·슬래브 뒤에 두는 순서는 틀리다.
- 주근 순간격 조건은 공칭지름·최소 간격·굵은골재 최대치수에 대한 배수 등 수치가 기준과 달라 틀리다.
- 4변 고정 바닥판의 구부림 위치는 짧은 변 간사이를 기준으로 하므로 긴 변 기준이라는 설명은 틀리다.