지하배수에서 기초배수시설 시공에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은? | [7급 군무원 건축시공학] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 군무원 건축시공학] 25년 1회차
지하배수에서 기초배수시설 시공에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?
1
관은 시공상세도면에 명시된 경사에 맞추어 배관하여야 하며, 변동은 3 m 연장에 3 mm 이내여야 한다.
2
관은 느슨하게 끝을 맞대고 이음에 중심을 두고, 관둘레에 100 mm 너비로 이음덮개를 대어야 한다.
3
여과섬유는 되메우기 작업 전에 수평하게 고른 여과골재 위에 덮어야 한다.
4
골재는 100 mm 두께의 층으로 채우면서 다져야 한다.
해설

기초배수관의 이음덮개 너비를 100 mm로 한 설명이 시방 기준과 맞지 않는다.

배수관은 끝을 느슨하게 맞대고 이음 중심에 이음덮개를 감아 골재·토사가 이음 틈으로 들어가지 않게 한다.

  • 관은 시공상세도면의 경사에 맞추어 배관하고 변동은 3 m 연장에 3 mm 이내로 한다.
  • 여과섬유는 되메우기 전에 수평하게 고른 여과골재 위에 덮는다.
  • 골재는 100 mm 두께의 층으로 채우면서 다진다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 군무원 건축시공학] 25년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 군무원 건축시공학 기출문제 암기장 전체 보기