AE콘크리트에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?
1
AE콘크리트의 공기량의 변화량은 표준값의 ± 3.0 % 이내로 한다.
2
AE콘크리트의 공기량은 같은 단위 AE제량을 사용하는 경우라도 여러 조건에 따라 상당히 변화하므로, AE콘크리트 시공에서는 KS F 2409 또는 KS F 2421에 따라 공기량 시험을 실시하여야 한다.
3
공기량이 지나치게 많을 경우 압축강도가 저하한다.
4
AE제, 감수제, AE감수제 및 고성능 AE감수제를 사용한 콘크리트의 공기량은 굵은골재의 최대 치수와 노출등급에 따라 4.5 ~ 7.5 % 범위의 값이다.
해설

AE콘크리트 공기량의 허용 변화량은 표준값의 ±1.5 % 이내이므로 '±3.0 %'라는 설명이 틀렸다.

공기량은 내동해성과 강도에 직접 영향을 주므로 공기량 시험으로 좁은 범위 안에서 관리한다.

  • 같은 AE제량이라도 조건에 따라 공기량이 변하므로 KS 방법으로 공기량 시험을 한다.
  • 공기량이 지나치게 많으면 압축강도가 떨어진다.
  • 혼화제를 쓴 콘크리트의 공기량은 굵은골재 최대 치수와 노출등급에 따라 4.5~7.5 % 범위에서 정한다.