안전대 부착설비에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은? | [7급 군무원 건축시공학] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 군무원 건축시공학] 26년 1회차
안전대 부착설비에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?
1
추락할 위험이 있는 높이 2 m 이상의 장소에는 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 부착설비를 설치하여야 한다.
2
높이 1.2 m 이상, 수평방향 7 m 이내의 간격으로 강관(지름 : 48.6 mm, 두께 : 2.4 mm) 등을 사용하여 안전대걸이를 설치한다.
3
안전대의 로프를 지지하는 부착설비의 위치는 반드시 벨트의 위치보다 높아야 한다.
4
섬유로프를 안전대 부착설비로 설치하는 경우 작업높이보다 길이가 짧은 것을 사용한다.
해설
안전대 부착설비로 쓰는 섬유로프는 작업 구간 전체를 덮어야 하므로 작업높이보다 긴 것을 사용해야 하며, 짧은 것을 쓴다는 설명이 틀렸다.
로프가 작업높이보다 짧으면 작업자가 이동하는 구간 일부에서 안전대를 걸 수 없게 된다.
- 추락 위험이 있는 높이 2 m 이상 장소에는 안전대 부착설비를 설치해야 한다.
- 안전대걸이는 높이와 수평 간격 기준에 맞춰 강관 등으로 설치한다.
- 부착설비 위치는 벨트 위치보다 높아야 추락 시 낙하거리가 줄어든다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요