매스 콘크리트에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? | [7급 군무원 건축시공학] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 군무원 건축시공학] 26년 1회차
매스 콘크리트에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
1
관로식 냉각(Pipe-Cooling)은 매스 콘크리트의 시공에서 콘크리트를 타설하기 전에 콘크리트의 온도를 제어하기 위해 얼음이나 액체질소 등으로 콘크리트 원재료를 냉각하는 방법이다.
2
매스 콘크리트의 타설온도는 온도균열을 제어하기 위한 관점에서 가능한 한 낮게 하여야 한다.
3
벽체구조물에 설치하는 수축이음의 경우, 계획된 위치에서 균열 발생을 확실히 유도하기 위해서 수축이음의 단면 감소율을 20 % 이상으로 하여야 한다.
4
온도균열지수는 구조물의 중요도, 기능, 환경 조건 등에 대응할 수 있도록 선정하여야 하며, 철근이 배치된 일반적인 구조물에서 균열 발생을 방지하여야 할 경우의 온도균열지수의 값은 0.7 ~ 1.2이다.
해설
매스 콘크리트의 타설온도는 온도균열 제어를 위해 가능한 한 낮게 해야 한다.
타설온도가 낮을수록 수화열에 의한 최고온도와 내외부 온도차가 줄어든다.
- 원재료를 얼음·액체질소로 미리 냉각하는 방법은 관로식 냉각이 아니라 선행 냉각(프리쿨링)이다.
- 수축이음으로 균열을 확실히 유도하려면 단면 감소율을 35 % 이상으로 해야 하므로 20 %는 부족하다.
- 온도균열지수 0.7~1.2는 균열 발생 방지가 아니라 유해한 균열을 제한하는 경우의 값이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요