지반공사 중 기성말뚝에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?
1
시험 1주일 전에 시험시공말뚝 및 본말뚝에 대한 재하시험 계획서를 작성하고 공사감독자에게 제출하여 승인받아야 한다.
2
강관말뚝은 신규말뚝으로 이음하는 경우 이음부분의 길이가 3.0 m 이상이어야 하며, 시공 중 또는 시공 후 말뚝머리에서 이음이 필요한 경우에는 1.0 m 이상의 말뚝으로 이음할 수 있다.
3
시공현장의 지반조건 상 기성말뚝을 조밀하게 시공할 경우 말뚝의 휨이나 솟아오름이 예상되면 타입공법으로 변경한다.
4
선굴착말뚝에서 굴착 시 말뚝삽입용 굴착공의 지름은 말뚝지름보다 50 mm ~ 100 mm 이상 크게 하고, 연직이 되도록 하여야 한다.
해설

말뚝을 조밀하게 박을 때 휨이나 솟아오름이 예상되면 타입공법으로 바꾸는 것이 아니라 매입공법(선굴착 등) 같은 지반 교란이 적은 공법으로 변경해야 한다.

타입공법은 타격으로 주변 흙을 밀어내 인접 말뚝의 솟아오름·휨을 일으키는 원인이므로 대책이 될 수 없다.

  • 재하시험 계획서를 시험 1주일 전에 작성해 승인받는 것은 옳다.
  • 강관말뚝 이음 길이와 말뚝머리 이음 기준은 시방 내용과 같다.
  • 선굴착 굴착공 지름을 말뚝지름보다 크게 하고 연직으로 굴착하는 것은 옳다.