다음은 업무시설 빌딩의 공조 기계실 배치에 대한 설명으로 가장 적절하지… | [7급 군무원 건축계획학] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 군무원 건축계획학] 24년 1회차
다음은 업무시설 빌딩의 공조 기계실 배치에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?
1
지하 기계실형 - 가장 일반적인 방식으로 소규모 빌딩에 적합하다.
2
옥상 기계실형 - 최상층이 회의실, 식당 등 사용시간이 다른 경우에 적합한 형식이다.
3
각층 기계실형 - 각 층에 기계실을 분산해 층마다 제어할 수 있고 열원 기기만 지하나 옥상에 마련하는 형식이다.
4
각층 유닛형 - 각 층에 공조 유닛을 분산하고 기계실은 마련하지 않으며 천장 안쪽에 유닛을 마련한다.
해설

사용시간이 다른 층을 따로 운전하려면 기계실을 분산해야 하므로 이를 옥상 기계실형의 적합 조건으로 든 설명이 적절하지 않다.

기계실을 한곳(옥상)에 모으는 방식은 층별 개별 운전에 불리하며, 층별 제어는 각층 기계실형·각층 유닛형의 장점이다.

  • 지하 기계실형은 가장 일반적으로 쓰이는 배치 형식이다.
  • 각층 기계실형은 층마다 기계실을 두어 개별 제어하고 열원 기기만 지하나 옥상에 두는 형식으로 옳다.
  • 각층 유닛형은 기계실 없이 천장 안 등에 공조 유닛을 분산하는 형식으로 옳다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 군무원 건축계획학] 24년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 군무원 건축계획학 기출문제 암기장 전체 보기