「건축법 시행령」에서 규정하고 있는 피난층 또는 지상으로 통하는 피난계… | [9급 군무원 건축계획학] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 군무원 건축계획학] 25년 1회차
「건축법 시행령」에서 규정하고 있는 피난층 또는 지상으로 통하는 피난계단 적용 기준에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?
1
계단은 내화구조로 하고 피난층 또는 지상까지 직접 연결되도록 할 것
2
건축물의 내부에서 계단실로 통하는 출입구의 유효너비는 0.9미터 이상으로 언제나 개방된 상태를 유지할 것
3
계단실의 실내에 접하는 부분의 마감은 불연재료로 할 것
4
계단실에는 예비전원에 의한 조명설비를 할 것
해설

피난계단실 출입구를 언제나 개방된 상태로 유지한다는 설명이 적절하지 않다.

유효너비 0.9미터 이상의 출입구에는 피난 방향으로 열리는 방화문을 두고 언제나 닫힌 상태를 유지하거나 화재 때 자동으로 닫히게 해야 한다.

이 구조 기준은 「건축법 시행령」의 위임을 받은 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제9조에 있다.

  • 계단은 내화구조로 하고 피난층 또는 지상까지 직접 연결해야 한다.
  • 계단실의 실내에 접하는 부분의 마감은 불연재료로 해야 한다.
  • 계단실에는 예비전원에 의한 조명설비를 해야 한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 군무원 건축계획학] 25년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 군무원 건축계획학 기출문제 암기장 전체 보기