3상 동기 발전기의 동기 임피던스를 작게 하였을 경우에 대한 설명으로 … | [7급 서울시 전기기기] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 서울시 전기기기] 14년 1회차
3상 동기 발전기의 동기 임피던스를 작게 하였을 경우에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
병렬운전 시 동기화력이 작아진다.
2
병렬운전 시 무효순환전류가 커진다.
3
기계의 가격이 비싸진다.
4
자기여자작용이 줄어든다.
5
단락비가 커진다.
해설

동기 임피던스가 작으면 동기화력은 오히려 커지므로 동기화력이 작아진다는 설명이 옳지 않다.

동기 임피던스가 작은 기계는 단락비가 큰 철기계로, 전압 변동이 작고 안정도가 높다.

  • 병렬운전 시 기전력 차가 있으면 작은 임피던스를 통해 흐르므로 무효순환전류가 커진다.
  • 철심과 공극이 커져 기계가 무겁고 가격이 비싸진다.
  • 송전선 충전 전류에 의한 자기여자작용이 줄어든다.
  • 단락비는 동기 임피던스(단위법)의 역수이므로 커진다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 서울시 전기기기] 14년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 서울시 전기기기 기출문제 암기장 전체 보기