다음 그림과 같은 페루프 제어시스템에서 5u(t), 5tu(t), 5t… | [7급 서울시 자동제어] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 서울시 자동제어] 14년 1회차
다음 그림과 같은 페루프 제어시스템에서 , , 의 입력에 대한 정상상태 오차를 각각 구하면?
(단, 는 단위계단 함수이다)
1
0, 0, 0
2
0, 0, 1/100
3
0, 1/20, 4
0, ,
5
, , 0
해설
개루프가 1형 계통이므로 정상상태 오차는 계단 0, 램프 1/20, 포물선 이다.
이므로 계단 입력 오차는 0이다.
이므로 램프 입력 오차는 이다.
이므로 포물선 입력 오차는 무한대이다.
- 모두 0인 조합: 램프·포물선 오차까지 0이려면 3형 이상이어야 한다.
- 0, 0, 1/100인 조합: 2형 계통의 경우이다.
- 0, 무한대, 무한대인 조합: 0형 계통에서 계단 오차가 0이 될 수 없고, 1형이면 램프 오차가 유한하다.
- 무한대, 무한대, 0인 조합: 오차 상수의 관계를 거꾸로 적용했다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요