다음 그림과 같은 다중루프 제어 시스템의 폐루프 전달함수 \frac{C… | [7급 서울시 자동제어] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 서울시 자동제어] 14년 1회차
다음 그림과 같은 다중루프 제어 시스템의 폐루프 전달함수 는?
1
2
3
4
5
해설
메이슨 공식으로 구한 폐루프 전달함수는 이다.
전향경로는 하나이다.
루프는 양궤환 , 음궤환 , 단위 음궤환 세 개이며 서로 모두 접촉한다.
따라서 , 전향경로가 모든 루프와 닿으므로 이다.
- 분모가 뿐인 식: 두 궤환 요소의 루프를 빠뜨렸다.
- 분자에 가 더해진 식: 궤환 요소는 입력에서 출력으로 가는 별도 전향경로를 만들지 않는다.
- 분모가 인 식: 루프 부호가 뒤바뀌고 루프가 빠졌다.
- 분자에 음의 부호가 붙은 식: 모든 루프 이득의 부호가 반대로 되어 있다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요