최근의 철근콘크리트설계기준상 응력교란영역에 해당하는 구조부재에는 스트럿… | [7급 서울시 건축구조학] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 서울시 건축구조학] 14년 1회차
최근의 철근콘크리트설계기준상 응력교란영역에 해당하는 구조부재에는 스트럿-타이 모델(Strut-Tie Model)을 적용할 수 있도록 권장하고 있다. 그림과 같은 깊은 보는 스트럿-타이 모델을 적용한 예이다. 일반적인 스트럿-타이 모델에서 사용되는 절점의 종류로 옳지 않은 것은?
(단, 여기서 C는 압축, T는 인장을 나타낸다)
1
2
3
4
5
해설
옳지 않은 절점은 압축재 두 개가 모두 왼쪽에서 밀고 들어오고 인장재가 오른쪽으로 당기는 C-C-T 절점이다.
스트럿-타이 모델의 절점은 만나는 부재력이 힘의 평형을 이루어야 하며, 압축(스트럿)은 절점을 밀고 인장(타이)은 절점을 당긴다. 이 절점은 세 힘이 모두 오른쪽 성분을 가져 수평 평형이 성립하지 않는다.
- 인장재 두 개(위·오른쪽)와 오른쪽 위에서 미는 압축재로 된 C-T-T 절점은 평형이 가능한 정상 절점이다.
- 오른쪽 위에서 미는 압축재, 아래에서 미는 압축재, 오른쪽으로 당기는 인장재로 된 C-C-T 절점은 평형이 성립하며, 깊은 보의 지점부 절점에 해당한다.
- 압축재 세 개가 서로 다른 방향에서 미는 C-C-C 절점은 하중 재하점에서 나타나는 정상 절점이다.
- 인장재 세 개가 서로 다른 방향으로 당기는 T-T-T 절점도 평형이 가능한 절점 유형이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요