내진설계에서 등가정적해석법으로 지진하중을 산정할 때, 밑면전단력을 산정하는 데 관계가 없는 것은?
1
건축물의 고유주기(T)
2
반응수정계수(R)
3
지진동의 작용시간(TD)
4
건축물의 중요도계수(IE)
5
유효건물중량(W)
해설

등가정적해석법의 밑면전단력 산정과 관계가 없는 것은 지진동의 작용시간이다.

밑면전단력은 V=CsWV = C_s W이고, 지진응답계수는 Cs=SD1(R/IE) TC_s = \dfrac{S_{D1}}{(R/I_E)\,T}로 구한다(상한은 SDS/(R/IE)S_{DS}/(R/I_E)).

즉 지진동의 지속시간은 정적 등가하중 산정식에 들어가지 않는다.

  • 건축물의 고유주기는 지진응답계수의 분모에 들어간다.
  • 반응수정계수는 연성·초과강도를 반영해 지진력을 저감한다.
  • 중요도계수는 건물의 중요도에 따라 지진력을 할증한다.
  • 유효건물중량은 지진응답계수에 곱해져 밑면전단력이 된다.