커튼월 실물 모형 시험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 서울시 건축시공학] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 서울시 건축시공학] 14년 1회차
커튼월 실물 모형 시험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
예비시험 : 설계풍압력의 50%를 일정시간(30초) 동안 가압하여 시험장치에 설치된 시료의 상태를 점검, 시험실시 가능여부를 판단하고자 실시한다.
2
구조시험 : 설계풍압력의 100%를 단계별로 증감하여 구조재의 변위와 유리의 파손 여부를 확인하고자 실시한다.
3
풍동시험을 근거로 설계한 기준척도의 실물 모형 3개를 만든 뒤 건설예정지에서 최악의 기후조건으로 시험한다.
4
기밀시험 : 지정된 압력차에서 유속을 측정한 뒤 공기누출량을 측정하고자 실시한다.
5
정밀 수압시험 : 설계풍압력의 30% 아래에서 3.4ℓ/min·m2의 유량을 15분 동안 살수하여 실시한다.
해설

틀린 설명은 정밀 수압시험의 가압 조건을 설계풍압력의 30%로 한 내용이다.

정압 수밀시험은 그보다 낮은 설계풍압력의 20% 압력에서 규정 유량을 15분간 살수해 누수 여부를 확인한다.

  • 예비시험은 설계풍압력의 50%를 가압해 시료 상태와 시험 가능 여부를 점검한다.
  • 구조시험은 설계풍압력을 단계별로 증감해 변위와 유리 파손을 확인한다.
  • 실물 모형을 만들어 최악의 기후조건을 재현해 시험한다는 설명은 맞다.
  • 기밀시험은 지정 압력차에서 공기누출량을 측정한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 서울시 건축시공학] 14년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 서울시 건축시공학 기출문제 암기장 전체 보기