임피던스 강하가 5[%]인 변압기가 운전 중 단락되었을 때 그 단락 전류는 정격 전류의 몇 배인가?
1
10
2
20
3
30
4
40
5
50
해설
단락 전류는 정격 전류의 20배이다.
이므로 % 임피던스에 반비례한다.
- 10배: % 임피던스가 10[%]일 때의 값이다.
- 30배: % 임피던스가 약 3.3[%]일 때의 값이다.
- 40배: % 임피던스가 2.5[%]일 때의 값이다.
- 50배: % 임피던스가 2[%]일 때의 값이다.