다음 중 직접설계법을 이용한 슬래브 시스템의 설계 시 제한사항으로 옳지… | [9급 서울시 건축구조] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 서울시 건축구조] 14년 1회차
다음 중 직접설계법을 이용한 슬래브 시스템의 설계 시 제한사항으로 옳지 않은 것은?
1
각 방향으로 3경간 이상이 연속되어야 한다.
2
슬래브판들은 단변경간에 대한 장변경간의 비가 2 이하인 직사각형이어야 한다.
3
각 방향으로 연속한 받침부 중심 간 경간길이의 차이는 긴 경간의 1/5 이하이어야 한다.
4
연속한 기둥 중심선으로부터 기둥의 이탈은 이탈방향 경간의 최대 10%까지 허용할 수 있다.
5
모든 하중은 연직하중으로 슬래브판 전체에 등분포되어야 하며 활하중은 고정하중의 2배 이하이어야 한다.
해설

연속한 받침부 중심 간 경간길이의 차이는 긴 경간의 1/3 이하이면 되므로, 1/5로 제한한 서술이 틀렸다.

직접설계법은 정형적인 슬래브에 정해진 모멘트 분배계수를 적용하는 간이법이라, 경간·하중·기둥 배치가 규칙적인 경우로 적용을 제한한다.

  • 경간 수: 각 방향으로 3경간 이상 연속되어야 한다.
  • 슬래브판 형상: 장변/단변 경간비가 2 이하인 직사각형이어야 한다.
  • 기둥 이탈: 이탈방향 경간의 10%까지 허용된다.
  • 하중 조건: 연직 등분포하중이어야 하고 활하중은 고정하중의 2배 이하이어야 한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 서울시 건축구조] 14년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 서울시 건축구조 기출문제 암기장 전체 보기