<보기>와 같이 2개의 부하 Z_1과 Z_2가 병렬로 연결된… | [9급 서울시 보훈청추천 전기이론] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 서울시 보훈청추천 전기이론] 25년 1회차
<보기>와 같이 2개의 부하 과 가 병렬로 연결된 회로가 있다. 은 진상 역률 0.8로 16[kW]의 평균 전력을 소비하고 있고, 는 지상 역률 0.6으로 15[kVA]의 피상 전력을 소비하고 있을 때, 250[Vrms] 전원에서 본 전체 부하의 합성 역률은?
<보기>
1
0.25(지상)
2
0.5(진상)
3
0.75(지상)
4
1
해설
전체 부하의 합성 역률은 1이다.
Z1: 진상 역률 0.8, 16[kW] → 피상전력 20[kVA], 무효전력 -12[kvar](용량성).
Z2: 지상 역률 0.6, 15[kVA] → 유효전력 9[kW], 무효전력 +12[kvar](유도성).합계 , 이므로 무효전력이 상쇄되어 역률은 1이다.
- 0.25(지상)는 유도성 무효전력이 남아야 나오는데, 무효전력 합이 0이므로 해당하지 않는다.
- 0.5(진상)는 용량성 무효전력이 남아야 나오는데, 무효전력 합이 0이므로 해당하지 않는다.
- 0.75(지상)도 무효전력이 남는 경우의 값이라 무효전력 0인 이 부하와 맞지 않는다.