<보기>의 상태방정식과 출력방정식으로 표현되는 시스템에서 상… | [7급 서울시 자동제어] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 서울시 자동제어] 26년 1회차
<보기>의 상태방정식과 출력방정식으로 표현되는 시스템에서 상태궤환 제어(state-feedback control) 입력 u(t)=−K1x1(t)−K2x2(t)−K3x3(t)+bu(t)=-K_1x_1(t)-K_2x_2(t)-K_3x_3(t)+b가 전체 폐루프 시스템의 극점을 s=−2s=-2, −3-3, −4-4로 배치하고 lim⁡t→+∞y(t)=1\lim_{t\to+\infty}y(t)=1을 만족하도록 할 때, K1+K2+K3+bK_1+K_2+K_3+b의 값은? (단, bb는 상수이다.)
x˙=[010001−6−11−6]x+[001]u, y=[100]x\dot{x}=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\-6&-11&-6\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}u,\ y=\begin{bmatrix}1&0&0\end{bmatrix}x
1
45
2
50
3
55
4
60
해설

극점 배치 이득은 K1=18, K2=15, K3=3K_1=18,\ K_2=15,\ K_3=3, 정상상태 출력 1을 위한 상수는 b=24b=24이므로 합은 60이다.

목표 특성다항식: (s+2)(s+3)(s+4)=s3+9s2+26s+24(s+2)(s+3)(s+4)=s^3+9s^2+26s+24
가제어 정형 마지막 행 비교: 6+K3=9, 11+K2=26, 6+K1=246+K_3=9,\ 11+K_2=26,\ 6+K_1=24

폐루프 전달함수 Y(s)B(s)=1s3+9s2+26s+24\dfrac{Y(s)}{B(s)}=\dfrac{1}{s^3+9s^2+26s+24}의 직류 이득이 124\dfrac{1}{24}이므로 b=24b=24일 때 y(∞)=1y(\infty)=1이다.

  • 45: 이득 합 36에 대해 b=9b=9가 되어 정상상태 출력이 1이 되지 않는다.
  • 50: b=14b=14에 해당하여 정상상태 출력이 1보다 작다.
  • 55: b=19b=19에 해당하여 정상상태 출력이 1보다 작다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 서울시 자동제어] 26년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 서울시 자동제어 기출문제 암기장 전체 보기