<보기>의 안정한 폐루프 시스템에서 r(t)=25r(t)=25이고 d(t)=1d(t)=1일 때, 정상상태에서 출력 y(t)y(t)가 24.5≤y(t)≤25.524.5\le y(t)\le 25.5가 되도록 하는 KK의 값으로 가장 옳은 것은?
문제 이미지
1
30
2
40
3
50
4
60
해설

정상상태 출력 범위와 폐루프 안정 조건을 함께 만족하는 이득은 K=50K=50이다.

블록선도에서 s→0s\to 0일 때 제어기 이득은 KK, 플랜트 이득은 1이므로 최종값 정리로 yss=25K+11+K=25−241+Ky_{ss}=\dfrac{25K+1}{1+K}=25-\dfrac{24}{1+K}이다.
하한 조건 241+K≤0.5\dfrac{24}{1+K}\le 0.5에서 K≥47K\ge 47이고, 상한은 항상 만족한다.

특성방정식 (s+1)(s2+19s+10)+10K=s3+20s2+29s+10+10K=0(s+1)(s^2+19s+10)+10K=s^3+20s^2+29s+10+10K=0에 Routh 판별을 적용하면 20×29>10+10K20\times 29\gt 10+10K, 즉 K<57K\lt 57이어야 안정하다.

  • 30: 출력이 약 24.23으로 하한에 못 미친다.
  • 40: 출력이 약 24.41로 하한에 못 미친다.
  • 60: 안정 한계를 넘어 폐루프가 불안정해진다.