건축물 설계하중에서 설하중에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? | [7급 서울시 건축구조학] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 서울시 건축구조학] 26년 1회차
건축물 설계하중에서 설하중에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
1
15° 이내의 낮은 경사도를 가진 지붕 또는 처마에서 꼭대기까지를 연결한 직선이 수평면과 이루는 각도가 10°보다 낮은 곡면지붕의 최소설하중은 평지붕설하중의 최소허용값 이상이어야 한다.
2
경사지붕설하중은 평지붕설하중에 지붕경사도계수를 곱하여 구한다.
3
지붕의 경사도가 20° 이하 혹은 60°를 초과하는 경우에는 불균형설하중의 고려를 하지 않는다.
4
흘러내림 설하중은 균형설하중과 중첩하여 작용한다고 간주되며, 낮은 쪽 지붕이 높은 쪽 지붕과 수평으로 혹은 6m 이상 이격되어 있다면 흘러내림에 의한 추가하중은 고려하지 않아도 무방하다. (단, 는 낮은 쪽 지붕 위의 균형설하중 상부에서 인접된 높은 쪽 지붕이나 파라펫 상부까지의 순높이이다.)
해설
불균형설하중을 고려하지 않는 경사도 범위를 20° 이하·60° 초과로 본 설명이 옳지 않다.
불균형설하중은 지붕 경사도가 15° 이하이거나 70°를 초과하는 경우에 고려하지 않는다.
- 15° 이내 저경사 지붕과 10° 미만 곡면지붕의 최소설하중을 평지붕설하중 최소허용값 이상으로 하는 것은 옳다.
- 경사지붕설하중을 평지붕설하중에 지붕경사도계수를 곱해 구하는 것은 옳다.
- 흘러내림 설하중을 균형설하중과 중첩하고, 수평 이격이 혹은 6m 이상이면 생략하는 것은 옳다.