공정 전달함수가 G_p(s)=\frac{1}{2s+1}인 시스템에 비례… | [서울시 연구사 공정제어설계] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[서울시 연구사 공정제어설계] 26년 1회차
공정 전달함수가 Gp(s)=12s+1G_p(s)=\frac{1}{2s+1}인 시스템에 비례 제어기(Gc(s)=3G_c(s)=3)를 적용하여 피드백 제어 시스템을 구성하였다. 설정값(set point)에 크기가 1인 계단 변화를 주었을 때, 충분한 시간이 흐른 후 발생하는 잔류편차(offset)의 값은? (단, 센서와 제어 밸브의 전달함수는 1이다.)
1
0.25
2
0.33
3
0.50
4
0.75
해설

잔류편차는 0.25이다.

개루프 이득은 KcKp=3×1=3K_cK_p=3\times1=3이고, 적분 요소가 없는 계에서 단위 계단 설정값 변화의 offset은 다음과 같다.
e(∞)=11+KcKp=11+3=0.25e(\infty)=\dfrac{1}{1+K_cK_p}=\dfrac{1}{1+3}=0.25

최종값 정리로 출력은 y(∞)=31+3=0.75y(\infty)=\dfrac{3}{1+3}=0.75가 되어 설정값 1과 0.25만큼 차이가 난다. 비례 제어만으로는 offset이 남는다.

  • 0.33은 1/(KcKp)1/(K_cK_p)로 잘못 계산한 값이다.
  • 0.50은 개루프 이득이 1일 때의 offset이다.
  • 0.75는 잔류편차가 아니라 출력의 최종값이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[서울시 연구사 공정제어설계] 26년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요서울시 연구사 공정제어설계 기출문제 암기장 전체 보기