물을 이송하는 배관 시스템에 선형 특성을 가진 제어 밸브를 설치하려고 … | [서울시 연구사 공정제어설계] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[서울시 연구사 공정제어설계] 26년 1회차
물을 이송하는 배관 시스템에 선형 특성을 가진 제어 밸브를 설치하려고 한다. 정상(nominal) 유량 q=200q=200 gal/min일 때, 배관 내 열교환기에 걸리는 압력 강하(ΔPhe\Delta P_{he})가 30psi로 측정되었다. 열교환기와 제어 밸브에 걸리는 전체 시스템의 압력 강하(ΔPtotal\Delta P_{total})를 40psi로 일정하게 유지되도록 설계할 때, 해당 정상 유량에서 밸브가 정확히 절반(50%)만 열리도록 하기 위한 제어 밸브의 크기 계수(CvC_v) 값[gal/(min⋅psi)\mathrm{gal/(min\cdot\sqrt{psi})}]은? (단, 물의 비중 gs=1g_s=1이며, 밸브를 통과하는 유량 q=Cvf(l)ΔPvgsq=C_vf(l)\sqrt{\frac{\Delta P_v}{g_s}}이다. 선형 밸브의 특성 함수는 f(l)=lf(l)=l이고, 밸브스템(valve stem)의 이동거리 비율 ll은 0≤l≤10\le l\le 1이다.)
1
10010\frac{100}{\sqrt{10}}
2
20010\frac{200}{\sqrt{10}}
3
40010\frac{400}{\sqrt{10}}
4
80010\frac{800}{\sqrt{10}}
해설

제어 밸브의 크기 계수는 Cv=40010C_v=\dfrac{400}{\sqrt{10}}이다.

밸브 압력 강하: ΔPv=ΔPtotal−ΔPhe=40−30=10 psi\Delta P_v=\Delta P_{total}-\Delta P_{he}=40-30=10\ \mathrm{psi}
유량식 대입: 200=Cv×0.5×10200=C_v\times0.5\times\sqrt{10}
결과: Cv=2000.510=40010C_v=\dfrac{200}{0.5\sqrt{10}}=\dfrac{400}{\sqrt{10}}

핵심은 전체 압력 강하에서 열교환기 몫을 뺀 값만 밸브에 걸린다는 점과, 절반 개도에서 f(l)=0.5f(l)=0.5라는 점이다.

  • 10010\dfrac{100}{\sqrt{10}}은 개도 0.5로 나누지 않고 곱한 값이다.
  • 20010\dfrac{200}{\sqrt{10}}은 완전 개방(l=1l=1)에서 정상 유량이 흐르는 경우의 값이다.
  • 80010\dfrac{800}{\sqrt{10}}은 개도가 0.25일 때 정상 유량이 흐르는 경우의 값이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[서울시 연구사 공정제어설계] 26년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요서울시 연구사 공정제어설계 기출문제 암기장 전체 보기