물을 이송하는 배관 시스템에 선형 특성을 가진 제어 밸브를 설치하려고 … | [서울시 연구사 공정제어설계] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[서울시 연구사 공정제어설계] 26년 1회차
물을 이송하는 배관 시스템에 선형 특성을 가진 제어 밸브를 설치하려고 한다. 정상(nominal) 유량 q=200 gal/min일 때, 배관 내 열교환기에 걸리는 압력 강하(ΔPhe)가 30psi로 측정되었다. 열교환기와 제어 밸브에 걸리는 전체 시스템의 압력 강하(ΔPtotal)를 40psi로 일정하게 유지되도록 설계할 때, 해당 정상 유량에서 밸브가 정확히 절반(50%)만 열리도록 하기 위한 제어 밸브의 크기 계수(Cv) 값[gal/(min⋅psi)]은? (단, 물의 비중 gs=1이며, 밸브를 통과하는 유량 q=Cvf(l)gsΔPv이다. 선형 밸브의 특성 함수는 f(l)=l이고, 밸브스템(valve stem)의 이동거리 비율 l은 0≤l≤1이다.)
1
10100
2
10200
3
10400
4
10800
해설
제어 밸브의 크기 계수는 Cv=10400이다.
밸브 압력 강하: ΔPv=ΔPtotal−ΔPhe=40−30=10psi 유량식 대입: 200=Cv×0.5×10 결과: Cv=0.510200=10400
핵심은 전체 압력 강하에서 열교환기 몫을 뺀 값만 밸브에 걸린다는 점과, 절반 개도에서 f(l)=0.5라는 점이다.