증류탑 응축기의 냉각수 유량을 공압식 제어밸브로 조절한다. 공기압 공급… | [서울시 연구사 공정제어설계] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[서울시 연구사 공정제어설계] 26년 1회차
증류탑 응축기의 냉각수 유량을 공압식 제어밸브로 조절한다. 공기압 공급이 상실되었을 때 응축 능력을 유지하고 탑 압력의 상승을 방지하기 위해 냉각수가 최대한 공급되도록 하기 위한 밸브 특성으로 가장 옳은 것은?
1
고장 시 닫힘(fail-closed),
공기압 증가 시 열림(air-to-open)
2
고장 시 닫힘(fail-closed),
공기압 증가 시 닫힘(air-to-close)
3
고장 시 열림(fail-open),
공기압 증가 시 열림(air-to-open)
4
고장 시 열림(fail-open),
공기압 증가 시 닫힘(air-to-close)
해설
공기압 상실 시 냉각수가 최대로 흐르려면 고장 시 열림(fail-open)이어야 하며, 이는 공기압이 증가하면 닫히는(air-to-close) 밸브이다.
공압 밸브는 공기가 끊기면 스프링이 밸브를 기본 위치로 되돌린다. 공기압이 닫는 방향으로 작용해야 공기가 사라졌을 때 스프링에 의해 열리므로 fail-open과 air-to-close는 한 짝이다.
- 고장 시 닫힘·공기압 증가 시 열림 밸브는 공기 상실 시 냉각수가 끊겨 응축이 멈추고 탑 압력이 상승한다.
- 고장 시 닫힘·공기압 증가 시 닫힘은 공기압으로 닫히는 밸브가 공기 상실 시 열리므로 두 특성이 서로 모순된다.
- 고장 시 열림·공기압 증가 시 열림은 공기압으로 열리는 밸브가 공기 상실 시 닫히므로 서로 모순된다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요