P제어기를 가진 <보기>와 같은 피드백 제어시스템에서 설정값… | [서울시 연구사 공정제어설계] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[서울시 연구사 공정제어설계] 21년 1회차
P제어기를 가진 <보기>와 같은 피드백 제어시스템에서 설정값을 바꾼 후에 공정 출력 변수에 주기 10분을 갖는 지속적인 진동(sustained oscillation)이 일어났을 때, 와 값[분]은? (단, 이다.)
1
| 0.25 | 5 |
2
| 1 | 10 |
3
| 4 | 5 |
4
| 5 | 10 |
해설
지속진동은 개루프 전달함수가 진폭비 1, 위상 -180°를 동시에 만족할 때 일어나며, 이로부터 , 분이 얻어진다.
개루프 전달함수는 이고, 시간지연의 진폭비는 항상 1이다.
진폭 조건:진동 주기 10분이므로 이다.
위상 조건:
- 이득 1, 지연 10분: 진폭비가 4로 1이 아니고, 주기 10분에서 위상도 -360°라 두 조건 모두 맞지 않는다.
- 이득 4, 지연 5분: 위상은 맞지만 진폭비가 16이라 발산한다.
- 이득 5, 지연 10분: 진폭비와 위상 조건을 모두 만족하지 못한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요