<보기>의 되먹임 루프에서 R에 단위계단 입력이 주어졌을 때… | [서울시 연구사 공정제어설계] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[서울시 연구사 공정제어설계] 21년 1회차
<보기>의 되먹임 루프에서 RR에 단위계단 입력이 주어졌을 때, 오프셋이 14\dfrac{1}{4}이 되는 비례제어 이득 KcK_c값은?
문제 이미지
1
1
2
2
3
3
4
4
해설

오프셋이 1/4이 되려면 비례이득은 Kc=3K_c=3이어야 한다.

공정 Gp=42s2+3s+4G_p=\dfrac{4}{2s^2+3s+4}의 정상상태 이득은 s=0s=0에서 11이므로, 폐루프 정상상태 이득은 Kc1+Kc\dfrac{K_c}{1+K_c}이다.

단위계단 입력의 오프셋은 1−Kc1+Kc=11+Kc1-\dfrac{K_c}{1+K_c}=\dfrac{1}{1+K_c}이다.
11+Kc=14  ⇒  Kc=3\dfrac{1}{1+K_c}=\dfrac{1}{4}\;\Rightarrow\;K_c=3

  • 이득 1: 오프셋이 1/2로 너무 크다.
  • 이득 2: 오프셋이 1/3이다.
  • 이득 4: 오프셋이 1/5로 기준보다 작다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[서울시 연구사 공정제어설계] 21년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요서울시 연구사 공정제어설계 기출문제 암기장 전체 보기