피드포워드 제어에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
1
피제어 변수에 편차가 발생하기 전까지는 보상 동작이 일어나지 않는다.
2
외란 변수를 정확하게 측정 또는 추정해야 한다.
3
피드포워드 제어기를 효과적으로 사용하려면 공정 모델이 필요하다.
4
피드백 제어기와 함께 사용될 수도 있다.
해설

피제어 변수에 편차가 생긴 뒤에야 동작하는 것은 피드포워드가 아니라 피드백 제어의 특성이다.

피드포워드 제어는 외란을 측정해 피제어 변수가 변하기 전에 미리 보상한다.

  • 외란 측정: 외란을 보고 동작하므로 외란을 정확히 측정·추정해야 한다.
  • 공정 모델 필요: 보상량을 계산하려면 공정과 외란의 전달함수 모델이 필요하다.
  • 피드백과 병용: 모델 오차와 측정하지 않은 외란을 처리하려고 피드백과 결합하여 쓰는 경우가 많다.