외란 C_i의 변동을 선보상하여 제어변수 C를 유지하고자 피드포워드 제… | [서울시 연구사 공정제어설계] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[서울시 연구사 공정제어설계] 22년 1회차
외란 CiC_i의 변동을 선보상하여 제어변수 CC를 유지하고자 피드포워드 제어기를 〈보기〉와 같이 설치하고자 한다.
Gp(s)=4(3s+1)(s+1)e−s,G1(s)=−2(5s+1)(s+1)e−2s,G_p(s)=\frac{4}{(3s+1)(s+1)}e^{-s}, G_1(s)=-\frac{2}{(5s+1)(s+1)}e^{-2s},
Gc(s)=(1+110s)G_c(s)=(1+\frac{1}{10s})일 때 Gf(s)G_f(s)의 설계로 가장 옳은 것은?〈보기〉
문제 이미지
1
125s+1s+1\frac{1}{2}\frac{5s+1}{s+1}
2
5s+13s+1e−2s\frac{5s+1}{3s+1}e^{-2s}
3
123s+15s+1e−s\frac{1}{2}\frac{3s+1}{5s+1}e^{-s}
4
2(5s+13s+1)(1+110s)2\left(\frac{5s+1}{3s+1}\right)\left(1+\frac{1}{10s}\right)
해설

이상적인 피드포워드 제어기는 Gf=123s+15s+1e−sG_f=\dfrac{1}{2}\dfrac{3s+1}{5s+1}e^{-s}이다.

외란이 출력에 주는 영향이 상쇄되려면 G1+GfGp=0G_1+G_fG_p=0, 즉 Gf=−G1GpG_f=-\dfrac{G_1}{G_p}이어야 하며 GcG_c와는 무관하다.

Gf=2e−2s(5s+1)(s+1)⋅(3s+1)(s+1)4e−s=123s+15s+1e−sG_f=\dfrac{2e^{-2s}}{(5s+1)(s+1)}\cdot\dfrac{(3s+1)(s+1)}{4e^{-s}}=\dfrac{1}{2}\dfrac{3s+1}{5s+1}e^{-s}

  • 지연항 없는 식: 시간지연 차이 e−se^{-s}가 빠졌고 분모 항도 맞지 않는다.
  • e−2se^{-2s}를 쓴 식: 두 지연의 차이는 1이며 GpG_p, G1G_1 비를 뒤집었다.
  • GcG_c를 곱한 식: 피드포워드 설계는 되먹임 제어기와 무관하다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[서울시 연구사 공정제어설계] 22년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요서울시 연구사 공정제어설계 기출문제 암기장 전체 보기