〈보기〉의 블록선도가 나타내는 시스템이 초기 정상상태를 유지하다가 입력… | [서울시 연구사 공정제어설계] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[서울시 연구사 공정제어설계] 22년 1회차
〈보기〉의 블록선도가 나타내는 시스템이 초기 정상상태를 유지하다가 입력 XX에 단위 계단 변화가 발생할 때 응답 YY의 정상상태 변화량은?〈보기〉
문제 이미지
1
34\frac{3}{4}
2
1
3
43\frac{4}{3}
4
32\frac{3}{2}
해설

YY의 정상상태 변화량은 32\dfrac{3}{2}이다.

되먹임 합산점이 양(+)의 되먹임이므로 Y=1s+1(X+13⋅Ys+1)Y=\dfrac{1}{s+1}\left(X+\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{Y}{s+1}\right)이다.

정상상태(s=0s=0)에서 Y=X+Y3Y=X+\dfrac{Y}{3}이므로 Y=32XY=\dfrac{3}{2}X, 단위계단이면 32\dfrac{3}{2}이다.

  • 34\dfrac{3}{4}: 음의 되먹임으로 계산한 값이다.
  • 1: 되먹임 경로를 무시한 값이다.
  • 43\dfrac{4}{3}: 루프 이득을 잘못 잡은 값이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요