〈보기〉의 제어계에서 K_c=2이고 \tau_D=2인 PD제어기를 사용… | [서울시 연구사 공정제어설계] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[서울시 연구사 공정제어설계] 22년 1회차
〈보기〉의 제어계에서 Kc=2K_c=2이고 τD=2\tau_D=2인 PD제어기를 사용할 때, 설정점(RR)의 단위 계단 변화에 대한 CC의 최종값은? (단, KcK_c와 τD\tau_D는 각각 비례이득과 미분시상수이다.)〈보기〉
문제 이미지
1
0.5
2
1
3
2
4
4
해설

CC의 최종값은 0.5이다.

폐루프 전달함수는 CR=GcGp1+GcGpH\dfrac{C}{R}=\dfrac{G_cG_p}{1+G_cG_pH}이고, 단위계단 입력의 최종값은 최종값 정리로 s=0s=0을 대입해 구한다.

PD 제어기 Gc=2(1+2s)G_c=2(1+2s)는 s=0s=0에서 2, Gp=1s+2G_p=\dfrac{1}{s+2}는 0.5, H=1s+1H=\dfrac{1}{s+1}는 1이다.
C(∞)=2×0.51+2×0.5×1=0.5C(\infty)=\dfrac{2\times0.5}{1+2\times0.5\times1}=0.5

  • 1: PD 제어기에는 적분 동작이 없어 오프셋이 남으므로 설정점에 도달하지 못한다.
  • 2, 4: 루프 이득이 GcGpH(0)=1G_cG_pH(0)=1이므로 최종값은 11+1\dfrac{1}{1+1}로 1보다 작아야 한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[서울시 연구사 공정제어설계] 22년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요서울시 연구사 공정제어설계 기출문제 암기장 전체 보기