〈보기〉의 제어계에서 K_c=2이고 \tau_D=2인 PD제어기를 사용… | [서울시 연구사 공정제어설계] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[서울시 연구사 공정제어설계] 22년 1회차
〈보기〉의 제어계에서 이고 인 PD제어기를 사용할 때, 설정점()의 단위 계단 변화에 대한 의 최종값은? (단, 와 는 각각 비례이득과 미분시상수이다.)〈보기〉
1
0.5
2
1
3
2
4
4
해설
의 최종값은 0.5이다.
폐루프 전달함수는 이고, 단위계단 입력의 최종값은 최종값 정리로 을 대입해 구한다.
PD 제어기 는 에서 2, 는 0.5, 는 1이다.
- 1: PD 제어기에는 적분 동작이 없어 오프셋이 남으므로 설정점에 도달하지 못한다.
- 2, 4: 루프 이득이 이므로 최종값은 로 1보다 작아야 한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요