〈보기〉와 같은 전달함수를 갖는 공정에 \sin t 함수를 입력했다. … | [서울시 연구사 공정제어설계] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[서울시 연구사 공정제어설계] 22년 1회차
〈보기〉와 같은 전달함수를 갖는 공정에 sin⁡t\sin t 함수를 입력했다. 시간이 충분히 흐른 후 응답의 진폭과 위상지연은?〈보기〉
G(s)=23s+1G(s)=\frac{2}{\sqrt{3}s+1}

진폭 위상지연
1
1/2 / 30°
2
1/2 / 60°
3
1 / 30°
4
1 / 60°
해설

정상상태 응답의 진폭은 1, 위상지연은 60°이다.

1차계 Kτs+1\dfrac{K}{\tau s+1}에 ω=1\omega=1을 대입한다.
AR⋅A=Kτ2ω2+1=23+1=1AR\cdot A=\dfrac{K}{\sqrt{\tau^2\omega^2+1}}=\dfrac{2}{\sqrt{3+1}}=1

ϕ=−tan⁡−1(τω)=−tan⁡−13=−60∘\phi=-\tan^{-1}(\tau\omega)=-\tan^{-1}\sqrt{3}=-60^\circ

  • 진폭 1/2: 정상상태 이득 2를 곱하지 않은 값이다.
  • 위상지연 30°: tan⁡−113\tan^{-1}\dfrac{1}{\sqrt{3}}로 역수를 잘못 넣은 값이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[서울시 연구사 공정제어설계] 22년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요서울시 연구사 공정제어설계 기출문제 암기장 전체 보기